湖南地区燃气从业人员考试题库及答案
一、单选题
202.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对重要的燃气设施或重要部位应设有______。在对燃气设施运行、维护和抢修时,必须设置_______。()
A.报警电话、禁火标识
B.联系方式、隔离措施
C.识别标志、安全警示标志
D.禁火标识、隔离措施
答案:C
203.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:站内防雷设施应处于正常运行状态。每年雨季前应对接地电阻进行检测,其接地电阻值应符合设计要求;防静电装置每年检测不得少于()次。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案:B
204.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:施工完毕未投入运行的燃气管道,宜采用()保压。
A.惰性气体或空气
B.氧气
C.低温气体
D.常温气体
答案:A
205.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:装在用户室内的公用阀门应设()。
A.封条
B.联系电话
C.永久性警示标志
D.防盗措施
答案:C
206.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006中,关于地下燃气管道的泄漏检查应符合下列规定:高压、次高压管道每年不得少于____次;聚乙烯塑料管或没有阴极保护的中压钢管,每2年不得少于_____次;铸铁管道和未设阴极保护的中压钢管,每年不得少于_____次。()
A.2、2、1
B.2、1、1
C.1、1、2
D.1、2、1
答案:C
207.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对燃气管道设置的阴极保护系统应定期检测,检测周期及检测内容应符合下列规定:牺牲阳极阴极保护系统、外加电流阴极保护系统检测每年不少于_____次;电绝缘装置检测每年不少于______次。()
A.1、1
B.1、2
C.2、2
D.2、1
答案:D